1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
2、用电气安全工器具有哪些?
答:绝缘手套、绝缘靴、验电器(验电笔)、绝缘棒及摇表等。
3、按照安规规定,电气标示牌有哪些?
答:“禁止合闸、有人工作”、“禁止合闸、线路有人工作”、“在此工作”、“止步,高压危险”、“从此上下”、“禁止攀登,高压危险”。
4、在那些情况下现场值班运行人员可不待值班调度员命令自行进行,但事后应及时汇报?
答:A.将直接对人员生命有威胁的设备停电;B.确知无来电的可能性,将已停电的设备隔离;C.运行中的设备,受损伤已对系统安全构成威胁时,根据现场规程的规定,加以停用或隔离;D.当母线电压消失后,应将母线上的各路开关拉开;
E当厂用电部分或全部停电时,恢复其电源;F.发电厂部分机组因故与系统解列,在具备同期并列条件时与系统同期并列。
5、摇表的测量引线为什么不应绞在一起?
答:因为摇表的电压较高,如果将两根引线绞在一起测量,当导线绝缘不良时,相当于在被测量的电气设备上并联一只电阻,将影响测量结果,特别是测量吸收比时,即使绝缘良好的导线绞在一起,也会产生分布电容,测量时会改变被测回路的电容,影响测量的准确性。
6、哪些工作需要填写第一种电气工作票?
答:高压设备上工作需要全部或部分停电者;高压室内的二次接线和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
7、CT二次开路有何现象,如何处理?
答:1.现象:a.电流表指示为零,功率表指示下降。B.开路CT 发出嗡嗡的过激磁声。2.处理:a.设法降低一次侧电流值,必要时断开一次回路。B.根据间接表计监视设备。C.做好安全措施与监护工作,以免损坏设备和处理时危及人身安全。D.若发现CT冒烟和着火时,严禁靠近CT。
8、电动机的启动间隔规定中作如何规定?
答:1)正常情况下,一般允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟,热态下可以启动一次。2)在事故处理时及启动时间不超过2~3秒钟的电动机,可按上述规定增加一次。3)在电动机做动平衡校验或其它试验时,启动间隔时间为:a)200kW以下的电动机,不应小于30分钟;b)200~500kW的电动机,不应小于1小时;c)500kW以上的电动机,不应小于2 小时;4)电动机瞬动一次,应算一次启动。注:电动机运行中为热状态,停用4小时后为冷状态。
9、哪些情况下,对于重要的厂用电动机可以先启动备用电动机,然后停用运行电动机?
答:1)发现电动机有不正常的声音或有绝缘烧焦味时;2)电动机内或启动调节装置内出现火花及冒烟;
3)电动机电流超过正常运行值;4)电动机出现不正常的振动(超过振动许可标准);5)电动机轴承温度不正常的升高;6)密闭式冷却电动机的冷却水系统发生故障。
10、在哪些情况下应立即将电动机遮断?
答:1)发生需要立即停用电动机的人身事故时;2)电动机所带动的机械损坏至危险程度时;3)电动机或其启动调节装置起火或燃烧;4)电动机强烈振动。
11、对全厂电动机绝缘测量有何规定?
答:有下列情况之一者必须测量电动机绝缘,其余可不必测:1)该电动机电气一次回路检修过或做过安全措施;2)该电动机有受潮或异常运行现象;3)该电动机未装电加热器或电加热器无法投用(指开启式电动机);4)该电动机长期停用一个月及以上;5)380V 开启式电动机启动前;6)炉水循环泵电动机启动前。
12、测量发电机绝缘有那些规定?
答:A.在机大小修后或一次回路检修过后,应测量定子/转子/测温元件/轴承及汇水管绝缘是否合格,要求如下:
1)定子线圈用2500V 的专用摇表测,测10分钟不应小1000MΩ(25℃)。
2)在不同的条件下测得的绝缘电阻值应换算至前一次相同条件下的测量值。其值不得低于前一次的 1/3~1/5倍。并且各相绝缘电阻值的差异倍数不大于2,60 秒与15 秒的吸收比不小于1.3。不同温度下的绝缘电阻可以用下列公式进行换算:Rt=R75℃×2(75-t)/10 式中:Rt 为t℃时的绝缘电阻值R75℃为75℃时的绝缘电阻值,本机组为4.4MΩ。
3)转子绕组用500V的摇表测,1分钟的绝缘电阻在25℃时不应小于10MΩ。
4)当测10 分钟的绝缘电阻时,设备温度每升高5℃~10℃,设备绝缘电阻大约降低一半。当极化指数(R10/R1)
等于或大于2时表示设备比较干净和干燥。
5)发电机内所有测温元件的对地绝缘在冷态下用250V的摇表测,应不小于1MΩ。6)发电机两端轴承、轴承与油管间的绝缘电阻用1000V的摇表测,应不小于1MΩ。
7)若某一测量对象的绝缘电阻值不满足规定值时,应采取措施加以恢复。若一时不能恢复,发电机能否启动运行,应由生产副总经理(总工程师)批准后执行。
B.发电机停役超过三天或一次系统有检修工作、做过安措时,在机组启动点火前,必须测量发电机定子绝缘电阻(包括发电机封闭母线、主变低压侧及高压厂变高压侧),以保证在发变组一次系统中无短路接地线。若用2500V 摇表测出的数据小于1MΩ时,可改用万用表20MΩ档进行测量,测出的数据应与前一次数据接近。当测出的数据比前几次明显偏小(考虑温度和湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),须查明原因设法消除,方可升压并网。
13、发生哪些情况下应立即将电动机遮断?
答:1)发生需要立即停用电动机的人身事故时;2)电动机所带动的机械损坏至危险程度时;3)电动机或其启动调节装置起火或燃烧;4)电动机强烈振动。
14、在哪些情况下允许用闸刀进行设备的停电操作?
答:A.在系统无接地时拉、合电压互感器;B 在无雷击时拉、合避雷器;C 拉合220kV 及以下母线的充电电流;D.拉合开关旁路闸刀的旁路电流;E .在没有接地故障时,拉、合变压器中性点接地闸刀。
15、哪些低压变压器采用干式变,配备什么保护?
答:工作变、除灰变、除尘变、暖通变、检修变、网控变、照明变。
16、当变压器温度升高时如何处理?
答 : A.查变压器负载和环境温度,并与在同一负载和环境温度下正常的温度核对; B.核对温度 BTG 屏显示温度和就地温度计是否正常; C.查变压器的冷却装置或变压器室的通风情况。若温度升高原因是由冷却系统故障,不能立即停运修理,则值班人员应调整变压器的负载至允许温度下的相应容量。在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。
17、当柴油机手动启动时有那些注意事项?
答 : 1)发动机连续发动时间不得超过30秒,超过30秒,应等待1—2分钟后重新启动;
2)在发动机初次启动或油过滤器更换后的启动,当发动机启动运行3—5分钟后,应将其停止,等待15分钟,让油流回盘中,重新查发动机油位,必要时补油,绝不允许在油位高于“H”或低于“L”状态下运行;
3)当油温达到 121℃或冷却水温度超过 91℃时,应停机或采取降负荷措施 4)应避免长时间空负荷运行,最大出力工况运行时间不应超过5分钟。
18、机组正常运行时,若 380V 高阻接地系统发生单相接地故障后,应如何处理?
答 : A.先判断是真接地还是误报警,检查是否有支路接地报警;
B.当有电动机接地信号发出时,应开启其备用设备,并将接地设备停运处理;
C.若为 PC、 MCC 母线接地,应与机炉人员联系,转移负荷,停用母线,由检修人员处理;
D.若为变压器低压侧接地,可停用变压器,将母线改由 PC 母联开关供电;
E.若查找接地点有困难,可采用负荷转移试拉法,但必须汇报集控长与机炉专业充分协商,保证机组安全运行。
19、机组正常运行时,若发生 380V 1(2)A 段母线失电,应如何处理?
答 : A.应立即汇报集控长、值长,并设法查明原因,排除故障,尽快恢复 380V 母线正常供电:a.迅速查明380V厂用电母线失电原因,查明故障并消除后,设法用对应的低压工作厂变或380工作段母联开关对失电 380V 母线进行试送(试送时应查明对应的失电380V母线低电压保护已动作跳闸,有关负荷已停电,且要防止倒送电)。
B. 380V 母线厂用电部分中断,应迅速正确判断保安段母线仍供电正常。380V 母线厂用电部分中断,机组未跳闸,则应:a.机组 RB 动作,确认炉膛有火,应立即投油助燃,机组自动减负荷运行。 b. 确认备用辅机自启正常,否则应手动启动。
C.检查炉水泵电流、差压、马达腔温度及冷却水流量正常。
D. 确认跳闸空预器辅助马达自动投入,否则应人工盘车,直至恢复正常盘车为止。
E.注意汽包水位变化,调节汽包水位正常。
20、机组正常运行时,若发生 UPS 失电,电气应如何处理?
答:A.首先确认逆功率保护应动作正确,220kV开关跳闸、A、B 柜2QF 跳闸。集控室内确认开关跳闸的方法为检查 DEH 盘上汽机转速指示下降,并立即询问网控值班人员,其控制屏上主变 220kV 开关绿灯亮、红灯灭,相应电流表、有功表及无功表指示为零,同时派人到继电保护室内检查 A、B柜灭磁开关已跳闸,逆功率保护已动作出口。如发现发电机逆功率保护拒动,可以使用BTG屏上的电气紧急停机开关进行应急处理。
B.此时如查明 6kV 备用电源自投成功(BTG 盘上6kV工作进线开关绿灯亮, 6kV备用进线开关红灯亮),还必须检查 380V 保安段仍由A(或 B)工作供电正常,立即派人去UPS室检查 UPS 控制面板上的报警信号,检查UPS母线失电原因,同时检查主路、旁路和直流电源的供电情况,确认故障设备并隔离排除后,可重新启动 UPS,尽量考虑抓紧恢复 UPS 母线供电。最后复位 BTG 盘上有关开关至对应位置,但必须得到集控长同意,且两人同时进行,正确核对设备,切勿搞错方向,以防厂用电重新失去。
C.此时如查明 6kV 备用电源只有一段自投时,要抢送备用电源开关必须先确认该段母线低电压保护已动作,有关辅机均已跳闸后进行,并先确认母线确无故障迹象,工作进线开关已断开,再抢送备用进线开关(抢送时必须将 6kV 厂用系统同期闭锁 STK 切至停用,备用进线同期开关 TK 切至投入位置,厂用同期表显示单侧有电)。
21、机组正常运行时,若发生发电机失磁故障,应如何处理?
答:1)当发电机失去励磁时,失磁保护应动作,则按发变组开关跳闸处理。
2)若失磁保护未动作,且危及系统及本厂厂用电的安全运行时,则应立即用发电机紧急解列开关(或逆功率保护)及时将失磁的发电机解列,并应注意6kV厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
3)在上述处理的同时,应尽量增加其它未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。
4)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。
22、机组正常运行时,若发生发电机逆功率运行,应如何处理?
答:1)发电机逆功率保护应动作出口跳闸。
2)汽轮发电机组逆功率运行时间不得超过1分钟。
3)若逆功率保护拒动,应用发电机紧急解列开关(若不得已可以使用手拉 A、 B 柜 2QF 开关启动 K486 的方法)及时将逆功率运行的发电机解列,并应注意 6kV 厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
4)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。
23、机组正常运行时,若发生发电机振荡或失步故障时,应如何处理?
答:1)增加发电机励磁电流,尽可能增加发电机无功,在周波允许及炉燃烧工况稳定时可采用拍磨引起RB动作来降低发电机有功负荷,以创造恢复同期的有利条件。
2)若系统振荡引起机组 MFT,则按有关机组 MFT 事故处理原则进行处理。
3)在系统振荡时,应密切注意机组重要辅机的运行情况,并设法调整有关运行参数在允许范围内。
4)若由于发电机失磁造成系统振荡,失磁保护拒动时,应立即用发电机紧急解列开关(或逆功率保护)及时将失磁的发电机解列,并应注意6kV厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
5)采取上述措施后,仍不能恢复同期,失步保护拒动时,应用发电机紧急解列开关(或逆功率保护)及时将失步的发电机解列,并应注意6kV厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
6)系统振荡时发变组失步、失磁等机组保护如动作跳闸,则按机组跳闸处理。
7)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。
24、机组正常运行时,若发生保安段母线失电,应如何处理?
答:A. 确认大、小机跳闸,转速下降,应立即启动大、小机直流油泵。
B. 检查炉 MFT 动作且联动正常。
C.检查电气发变组跳闸,备用电源自投正常,如除保安段母线外,其它母线供电正常,检查 UPS 由直流(或旁路)供电正常。
D.立即检查 380V 保安段母线有无短路故障,若发现母线故障,则不得强行送电,应将故障母线隔离,包括将双电源回路的供电设备开关(如交流事故照明、电动阀门柜等)拉至检修位置,以防倒充电,联系检修处理。
E. 确认380V保安段母线无故障,应尽快恢复供电:若 380V工作段有电,确认 380V 保安段母线无电压且保安段进线开关A、B及保安段柴油机进线开关确已断开,用380V保安段A(B)进线开关对380V保安段母线进行试送电。
25、机组频率发生变化时的现象有那些?
答:频率往复摆动时:机组随系统发生振荡,机组声音、其CD台和BTG屏上有关表计随着摆动有规律地变化。低频率时:CRT及记录仪显示转速下降,机组有功自行增加,机组及辅机声音异常,有关辅机出力下降。高频率时:CRT及记录仪显示转速上升,机组有功自行减少,机组及辅机声音异常,有关辅机出力增大。
26、机组频率发生变化时的原因及处理方法主要有那些?
答:主要原因:其低频率是由电网中有功负荷大于有功电源容量所致;高频率是由电网中有功电源大于有功负荷容量所致。系统或机组发生振荡。
处理方法:
1)除机组自身的一次调频特性外,电网频率由调度统一调整、管理。
2)二次调频按调度规程有关规定执行。
3)电网频率异常时,汽轮机某些叶片有可能发生共振断裂的危险,发生频率异常,应立即汇报值长。
4)电网频率异常时,发变组低频保护、过励磁保护有可能动作,应及时调整发电机出口电压,控制发电机出口电压与周波标幺值之比在1.06 以内。
5)低频率时,运行人员应监视调整机组负荷、注意汽机调节级压力在容许值范围,禁止机组出力大于铭牌的最大出力。
6)频率异常时,有关辅机出力将变化,应严格检查、监视主、再热蒸汽参数、机组振动、轴向位移、推力轴承温度、凝汽器真空、各油压、水压、水位、各辅机电流等参数,保证在运行限额内,否则应作出相应处理。
7)频率在48.5~51.5Hz 汽机允许连续运行;频率在46~48.5Hz 运行总累计时间不超过10分钟,否则应故障停机;频率低于46Hz或超过51.5Hz应故障停机。